То есть кабель тупо брошен на пол технического подполья?
Заказчик вправе требовать закрепить кабельные линии и обеспечить тем самым безопасное использование технического помещения.
Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85
"Электротехнические устройства"
3.60. Кабели, прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, фермам и т.п., следует жестко закреплять в конечных точках, непосредственно у концевых муфт, на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт.
3.61. Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции.
Придётся в обязательном порядке закрепить!