Вот пример заполнения пояснительной записки на проведение электроизмерений
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к протоколам замеров изоляции кабелей и защитного заземления
1. Заказчик
2. Адрес проведения измерений
Электроснабжение жилых домов № по адресу:.
3. Наименование и тип электроустановки
Щиты учёта, СИП, оборудование и повторное заземление.
4. Описание электроустановки
Электрооборудование: СИП, аппараты защиты, повторное заземление.
5. Электроснабжение
Электроснабжение осуществляется от существующей трансформаторной подстанции – КТП №, напряжением 380-/220 В.
Система электроснабжения TN-C-S/
Электроснабжение осуществляется путём воздушной прокладки СИП 2А.
Защита осуществляется автоматическими выключателями, установленными в щитах учёта.
На опорах выполнено устройство повторного заземления.
6. Схема, программа и метод (методика) измерений
ГОСТ 50571.1-16-99.
Измерено сопротивление изоляции электросети и электроустановок.
Произведена проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств.
Произведена проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземлёнными элементами электрооборудования.
Методика измерения
1. Измерение сопротивления изоляции электросети и электроустановок.
Измерения проводились при отключённом напряжении прибором ЭСО-220-2-Г.
Измерению подвергались магистральные линии, групповые линии, электролинии к токоприёмникам. Величина сопротивления изоляции согласно п.п. 1.8.37 (табл. 1.8.34) ПУЭ должна быть не менее 0,5 МОм. Результаты проверки сведены в протоколе №4.
2. Проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземлёнными элементами.
Осмотрены элементы заземляющего устройства в пределах доступности, соответствия сечения, целостности и прочности соединений проводников заземления. Испытание проводилось прибором типа MIC-3. Результаты проверки сведены в протокол №2.
3. Измерение сопротивления заземлителей и заземляющих устройств.
Осмотрены элементы заземляющего устройства в пределах доступности, целостности и прочности соединений проводников заземления. Подготовка мест присоединения прибора ИС-10.
Результаты проверки сведены в протокол №3.
4. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль».
Измерение проводилось прибором типа МIЕ-500 для наиболее мощных и удалённых токоприёмников. Цепь «фаза-нуль» учитывала сопротивление обмоток трансформаторов ТМ, кабельной линии и питающих проводов. Результаты проверки сведены в протокол №5.
7. Нормативные документы
ГОСТ Р 50571.1,3; 15, ГОСТ Р 50807-95, ГОСТ 7396.0-89, ГОСТ 12,1,038-83 ССБТ, ПУЭ (1998 г. 6-е издание переработанное и дополненное; 7 издание; 2002-2003гг.), ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85, СниП 2.08.01-89, СниП 2.08.02-89, ВСН 59-88.
РД 34.21.122-87 и др.
8. Цель испытаний
Приёмо-сдаточные измерения и испытания электроустановки на соответствие требованиям для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановки.
9. Заключение испытательной лаборатории
Работы проводились в октябре 2010 г. специалистами ООО «__________»
Все работы выполнены в объёме, предусмотренном «Нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» в присутствии «Заказчика» на указанных им объектах.
В результате проведения испытательных работ электроснабжения жилых домов № установлено, что электросеть пригодна к эксплуатации согласно ПУЭ и ПТЭЭП, за исключением: смотреть «Ведомость дефектов».
Лампочки в светильниках требуется отключать, это установлено в ПТЭЭП.
Проверяют прибором.