Правильно. Если будет превышена максимальная мощность потребления, возрастёт ток и автомат отключится.
Почему Вы так решили?
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях... Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
В правилах такое требование есть. В большинстве случаев установка ПЗР (прибор защитный релейный) не требуется. Его функцию выполняет вводной автомат. Однако, желающим установить это устройство никто не мешает потратить деньги. Дублировать функции ограничения мощности разными аппаратами нет смысла.