Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
каком токе вырубить этот автомат и какая при этом будет максимальная мощность?
Автомат с номиналом 25 А сработает при токе 25 * 1,45 = 36,25 А. Мощность составит 22,6 кВт.

Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
что защита и ограничение по току это не контроль величины максимальной мощности.
Контроль мощности - это и есть ограничение токов. Подключаете в сеть дополнительные приборы (увеличиваете мощность) - увеличиваете потребляемый ток. Устройство срабатывает, если ток превышает номинальный ток автомата.

В ПЗР этим делом занимается микропроцессорный блок, который управляет катушкой силового реле, к которому подключены проводники ввода.

В том случае, если в доме есть несколько мощных потребителей, которые могут при одновременном включении создать превышение лимита мощности или организовать перегрузку сети, то разумнее использовать реле приоритета.