Добрый день. Возник вопрос

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
Но ведь в требованиях (не помню ПУЭ или ГОСТ) написано,что черновую сталь нельзя использовать для заземления. А все перечисленные выше конструкции, именно черновая сталь. Объясните,пожалуйста.