Всё, что Вы можете в данной ситуации сделать - заменить пакетники и автоматы на новые. Все отходящие линии привести в порядок - зажгутовать их, чтобы было понятно откуда и в какую квартиру они идут, можно промаркировать их (бирками). Удалить скрутки. Удалить все самодеятельные подключения проводников к корпусу щита, если они есть. Удалить все провода, которые проложены сквозь дверцы щита и проложить их как положено. Вычистить щит. Потребовать от УК поставить на дверцы щитов новые замки, если старые не работают; протянуть винты контактных зажимов на распределительных колодках; восстановить однолинейную схему щита и приклеить её с внутренней стороны дверцы.

Всё оборудование, которое находится после нижнего (выходного) зажима вводного автомата (пакетника) принадлежит владельцам квартир, если жильё приватизировано. Уточните в УК, где проходит граница балансовой принадлежности в этажных щитах у Вас в доме.

Замену оборудования надо согласовать с УК и ЭСО (если будете менять проводники счётчиков). Новое оборудование приобретается за счёт владельцев квартир. Работы могут производиться разными способами:

1. Жильцы самостоятельно находят электромонтажную лабораторию или организацию и заключают договор на проведение конкретного перечня работ. Требуется согласование с УК.
2. Жильцы обращаются в УК, где самостоятельно определяют подрядчика. Оплата работ согласовывается с УК или напрямую с подрядчиком.

Любое изменение схемы щита, которая указана в проектной документации на дом при производстве текущего ремонта запрещена.