Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Вы же сами цитировали п. 1.7.78.

7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А»,реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или«АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например,стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света,телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Вот именно, что так и написано "Могут применяться "типа А" или типа "А-С"", да и дело тут не во влажности помещения, как пишет VIPer.
Тут уж либо везде применять "тип А", либо везде тип "А-С", т.к. вы правильно пишете- неизвестно, что пользователь в конкретную розетку воткнет.
Вот и думай теперь есть ли смысл переплачивать, блин, и чего я в эту тему полез, не усну теперь!