Тема: Выбор сечения кабеля по числу квартир

Древовидный режим

  1. #1
    Бигхорн
    Гость

    Выбор сечения кабеля по числу квартир

    Прошу подсказать истину лежащую посередине между тремя инженерами.
    Выбор сечения жил кабеля для питания подъездов на 16 и 20 квартир многоквартирного жилого дома.
    Первый инженер- заказчик сослался на ГОСТ: 16 квартир- 16 мм2, 20 квартир- 25 мм2.
    Второй инженер- проектировщик выбрал сечение 35 мм2, сослался на расчёт по току:
    "Для 19 квартир удельная нагрузка на одну квартиру (согласно табл.6.1 СП 31-110-2003) составит Руд.=2,533 кВт
    Соответственно нагрузка 19 квартир Ркв=19х2,533=48,1 кВт, ток-Iкв=71,0 А
    Далее выбираем ближайшую большую уставку защитного аппарата, т.е. предохранитель на 80А
    Выбираем сечение кабеля при котором будет обеспечена защита от перегрузки аппаратом защиты в 80 А, соблюдая условие п.3.1.11 ПУЭ изд.6
    т.е. длительно допустимый тока кабеля согласно табл. 1.3.6 ПУЭ изд.6 умноженный на 0,8 должен быть больше уставки предохранителя.
    Для меди сечением 35 мм2 длительно допустимый ток составит 120А.
    120*0,8=96 А; 96 А больше 80 А. Условие выполнено.
    Кабель сечением 16мм2 не будет защищен от перегрузки предохранителем в 80 А".
    Я думаю что 25 мм2 хватит с запасом. Рассудите кто прав или подскажите ГОСТ с нормой сечения кабеля на подъезд по числу квартир.
    Спасибо тем кто в теме.