Тема: Трансформатор для светильника в бане, какой выбрать?

Древовидный режим

  1. #10
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Всё зависит от суммарной мощности светильников и сечения провода. Если расстояние большое, то надо посчитать возможную потерю напряжения, а потом принимать решение о месте установки трансформаторов. Если потери составят более 5%, то придётся увеличивать сечение проводников или ставить трансформаторы ближе к светильникам. Скорее всего, так и будет.
    Прошу помочь с расчетом
    Характеристики светильника
    Допустимый диапазон напряжений питания DC
    от 11 до 13 В

    Номинальная потребляемая мощность
    5 Вт

    Потребляемый ток, не более, А
    0,4

    на одной линии 3 светильника по 5 вт- 15Вт
    на другой линии 2 светильника 5 вт- 10Вт
    если длина линии будет 20м, какое сечение кабеля?

    формула расчета потерь такая U = ((ρ l) / S) I ?