Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Количество этажей не принципиально?
При выборе ВРУ принципиально всё, потому что от этого зависит безопасность электроустановки, надёжность приёма и распределения электроэнергии, безаварийная эксплуатация.

Надо определиться не только с этажностью. Во-первых, необходимо определить тип ввода (Приложение А стандарта). Во-вторых, по таблице 1 в стандарте определить нужный тип ВРУ. В-третьих, изучить типовые схемы размещения оборудования в панелях ВРУ разного типа (Приложение Б). Сделать необходимые расчёты следуя рекомендациям Приложения В.

Если проектировщик решил сэкономить, то это неправильный критерий. Стоимость исправления ошибок в процессе эксплуатации и ликвидация последствий вероятных аварий значительно превысит сэкономленную сумму. Поэтому обоснование выбора ВРУ, которое не рекомендовано НТД должно быть очень убедительным.

ГОСТ 32396 - 2013

1 Область применения

Стандарт устанавливает требования к ВРУ, применяемым в многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных зданиях, а также в индивидуальных жилых домах и коттеджах.

Это означает следующее:

1. Производитель щитов ВРУ должен следовать требованиям стандарта при изготовлении щитов по типовым схемам. Типовые схемы приведены в этом стандарте, а также в других стандартах, которые устанавливают требования к распределительным устройствам.
2. Производитель щитов ВРУ может выполнить изготовление щита по ТУ заказчика, но щит будет должен соответствовать требованиям стандарта.
3. Электромонтажная организация, не являющаяся предприятием по серийному производству щитов, может изготовить щит ВРУ, который должен соответствовать требованиям стандарта и должен пройти соответствующие испытания.
4. Проектировщик должен следовать требованиями стандарта при определении типа ВРУ в момент разработки проектной документации. По результату может быть выбран щит ВРУ из набора типовых. Второй вариант: на основании расчётов и рекомендаций проектировщика может быть составлено ТУ на изготовление щита. Далее см. п. 1-3.

АВР проектировщик куда ставит?