Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
Как вести сип по фасаду, голым или в гофре?
Голым при помощи специальной арматуры, обеспечивающей нормированное расстояние.
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть: Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.


Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
На форумах читал, что вообще в металлической трубе, хотя в пуэ этого не сказано.
На каком форуме? Никто Вам не запрещает проложить СИП в металлической трубе, но надо задаться вопросом "зачем"? Если очень хочется, то можно обложить СИП бетонными плитами. :-)

Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
ВРУ будет находится в котельной, сразу за дверью - 30см от косяка, а котел планируется в другой стороне котельной.
А почему не установите ВРУ на радиатор отопления или не подвяжите ВРУ к газовой трубе? Если так уж хочется. Может прежде чем планировать места установки электрооборудования и прокладывать кабель, изготовить проект электроснабжения? Или Вы считаете, что раз этого не требуется, то можно делать "тяп-ляп"? ПУЭ, п. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.