Раньше счётчики были установлены в квартирах?
Не имели право переносить счетчики квартир 3-го этажа на 2 этаж. Где у Вас проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности? Они её перенесли без согласования с потребителями в одностороннем порядке? На каком основании? Вы теперь обязаны отвечать за кабельные линии проложенные в стояке?
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
16.1 Учет электроэнергии следует осуществлять в соответствии с требованиями 1.5 и 7.1 ПУЭ и настоящего Свода правил.
16.2 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать в точках балансового разграничения: на ВРУ, ГРЩ и на вводах низшего напряжения силовых трансформаторов ТП, в которых щит низшего напряжения обслуживается эксплуатационным персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов.
16.8 Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты.
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики могут устанавливаться на этих щитках, допускается их установка в этажных щитках.
Вопрос о месте установки счетчика должен быть согласован с местным энергосбытом с учетом типа здания и планировочных решений.





Ответить с цитированием