Елена, "чашечки" - это изоляторы, к которым крепят неизолированные провода воздушной линии. К этим изоляторами прикрепили провода, которые идут в дом. Каким образом соединили провод СИП и Ваш провод не видно. Это место закрывает опора.

В любом случае можно констатировать следующее:

1. Почему тот, кто устанавливал счётчик на опоре не сказал Вам, что в дом надо вести провод СИП без разрывов (бес промежуточных соединений)? Если соединение СИП и Вашего провода сделано с помощью сжима, который на первой картинке в моём сообщении, то это наихудшее техническое решение из всех возможных. Если провода соединены скруткой, то такой способ вообще запрещён.
Место соединения провода СИП, идущего от щитка - первый участок, где возможны утечки тока, которые счётчик будет учитывать.

Второе такое место находится у Вас в доме. "Проверяльщик" счётчиков действительно электрик? Кто так соединяет провода ввода? Почему Вам не объяснили, что такая установка счётчика не соответствует никаким требованиям и опасна?
Место соединения вводных проводов и счётчика - вторая точка, где возможны утечки тока, которые счётчик учитывает.

3. Каждая воздушная линия имеет охранную зону. В пределах этой зоны запрещена любая хозяйственная деятельность. Высадка деревьев тоже запрещена. Провода, проложенные сквозь ветви могут иметь повреждения изоляции. Это ведёт опять же к утечке тока.

4. Установка прибора учёта не соответствует нормативным требованиям. Это касается и счётчика в доме.

5. Воздушная линия очень старая и находится в аварийном состоянии. По Вашей улице проложена только одна фаза и, если к этому участку подключено много потребителей, то падение напряжения в момент пиковых нагрузок очень вероятно. Постоянные колебания напряжения влияют на точность прибора учёта.
Рядом с Вашим деревянным столбом установлена новая опора. Судя по всему ВЛ будут реконструировать.