Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем: возможно ли оганизовать для отдельно взятой квариры систему ТТ, как вынужденную, временную меру (до реконструкции эл. сетей дома).
Нет, это решение неприемлемо и не является вынужденным. Вы обязаны выполнить разделение PEN-проводника в ВРУ здания, тем самым перевести систему с TN-C на TN-C-S. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
Для организации системы ТТ планируем выполнить в подвальном помещении индивидуальное заземление (пол земляной. Грунт)
А разве Вы вправе распоряжаться имуществом собственников в многоквартирном доме и что-то планировать без одобрения собственников? Ваш заказчик купил квартиру, вот в ней он может планировать всё что угодно в рамках требований действующих НТД.

Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
На ВРУ доступа нет. Разделить там PEN не получится. Инженер ЖЭКа не разрешил, сказал, там всё ветхое - лучше не трогать.
Надо подавать официальную заявку и решать этот вопрос совмесно с собственниками многоквартирного дома.