Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
стоят этажные распределительные щитки .. то есть к первому этажу ,эта трасса никакого отношения не имеет
Как не имеет отношения? Это же стояк.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
начиная со второго уже идут лестничные лотки
Лестничные лотки, потому что на лестнице расположены или это лотки лестничного типа? Получается, что и на этажах серьёзные нарушения есть. Вот Вам ещё один пункт ил СП 31-110-2003:

14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.

Пожарные, кстати, могут сослаться вот на этот документ. Что проектировщики будут делать?

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

Всё это делается в жилом доме или это производственное здание? У Вас строится новое здание или идёт реконструкция (кап. ремонт) старого?