Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
Придётся по полной делать.
Это правильное решение.

Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
Я не халявщик, я сэкономить пытаюсь в границах норм. 5К наконечников сверх сметы, и без того урезанной.
Кто в этом виноват? Электробезопасность не должна страдать из-за составленной сметы. Никто Вас не хочет обивинить. Если бы захотели схалтурить, то бы не советовались.

Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
Не совсем понял, чем нарушает последний вариант?
Это соединение будет испытывать в процессе эксплуатации механические нагрузки и болты будут выполнять функцию поддерживающих конструкцию лотков, особенно в момент выполнения эксплуатационных работ при прокладке дополнительных кабельных линий. Ещё один немаловажный момент выплывает, затруднение в определении конкретного болтового соединения, которое будет выполнять функцию защитных проводников. А в процессе эксплуатации придётся проводить измерения переходных сопротивлений (металлосвязь).