Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
Так я же заземляя на вводе ( на изоляторе) >>> РЕN-проводник, тем самым разделяю его на N (который у меня пошел на счетчик) и PE-проводник (мой заземляющий контур)
Изолятор относится к ВЛ и никакого отношения к разделению РЕN-проводника не имеет. Слово "на вводе" в том контексте означает, что необходимо разделить РЕN-проводник на вводе в щит. Более подробно со схемой разделения написано вот в этой теме "Правильно ли мне установили заземление?".
Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
Ну щита у меня нет
Так Вы обязаны установить щит.
Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
Но эти два контура , все равно ведь соединять нужно между собой?
Зачем? Кто сказал Вам такую чушь? Повторное заземление у опоры относится к ВЛ, а на вводе в электроустановку относится к электроустановки.
Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
Да , согласен , но у меня в прошлом году была замена счетчика на новый электрик из облэнерго ничего не говорил, поставил новый и все.
А куда он его поставил? В щит учёта (ВРУ) или приколотил его на стену?
Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
Нет. ну не могу же я опять долбить стены чтобы проложить заземляющий проводник, а что ему там под плинтусом будет...
А на соплях думаете будет красивее и надёжнее?
Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
Это пока нет, посмотрю как на 30 мА будет работать.
Будет отключатся как новогодняя ёлка.
Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
Вот это не знаю, как делать, ведь у меня вода, отопление, канализация - все пластиковое.
Необходимо установить металлические вставки.
Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
Тут да, но нет технической возможности, но стараюсь обеспечить надежный контакт везде.
Зачем тогда советуетесь как сделать правильно, если Вы осознано собираетесь сделать с нарушением требований?
Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
Установить розетки с заземляющим контактом возможно, а подвести к ним проводник - нет возможности , опять же не долбить же стены, они не силовые.
Отключите себе все старые групповые линии и не используйте их, тогда не будет никаких нарушений
ПУЭ, п. 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.