Сваркой большое количество проводников не проварить, так что для обеспечения надёжного соединения придётся использовать специальные зажима, например ВАГО, но надо обязательно смотреть по нагрузке и применять соответствующие зажимы.
Смотрите конкретное изделие у производителя, у них есть точное описание (к одной клемме не более 1 или 2 проводников). ГОСТ 25034-85 (СТ СЭВ 2188-80) Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний (с Изменением N 1)
2.1. Общие требования
2.1.1. Зажимы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников. Допускается применение зажимов для присоединения более двух одинаковых или различных проводников. При этом количество, номинальное сечение и структуру присоединяемых жил проводников следует устанавливать в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.
2.2.5. Конструкцией зажима должно исключаться повреждение проводника при его закреплении.
Для проводников сечением до 1,5 мм2 недопустимо применение винтового зажима, у которого при проворачивании винта по жиле происходит повреждение проводника.
Смотря какие будете применять зажимы.
ГОСТ 25034-85
2.3.2. Конструкцией зажимов должно обеспечиваться электрическое сопротивление контактных соединений, установленное ГОСТ 10434-82 для контактных соединений класса 1 или 2. Класс контактных соединений зажимов, в зависимости от области их применения, должен быть установлен в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.