Михаил_Д, большое спасибо за ответ и приведённые документы.
В доме заменены магистральные трубы и часть стояков.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Как Вы это поняли?
Я подумал про систему TN-C-S , т.к. "функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части" , если цепь корпус ЩО - трубы - контур заземления принять за РЕ.

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Кто и зачем нулевые проводники подключил к корпусам щитов?
Это было сделано, судя по всему, ещё при постройке дома 25 лет назад. РЕ проводники, действительно, не были проложены, т.к. какие-то их следы или места их бывшего подключения отсутствуют. Может, в то время нормативные требования были другие?

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Что такое этажные ЩО?
Зачем они соединены между собой стальными трубами? Каково назначение этих труб? С каким контуром они соединены?
ЩО - щиты отводные на этажах, от них питаются квартиры. В трубах между ЩО протянуты провода питания квартир и освещения коридоров. Трубы сварены с корпусами ЩО, а в подвале эти трубы сварены с контуром заземления, который во ВРУ соединён с рабочим нулём.