Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Придётся добавлять стержни.
Ну, один-два можно потом и на месте приобрести. Ezetek продается в местной фирме россыпью.
Зимой условия хуже - значит, лучше сопротивление зимой измерять?


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Если купите стержни и оснастку самостоятельно, то экономия будет существенной.
У производителя комплект 5800, у местной фирмы почти 11000.
Не понял только, нужна ли мне гидроизоляционная лента. Производитель заявил, что ею гидроизолируется контакт стержня и проводника. Я планирую этот контакт оставить в воздушном пространстве, приобретя лючок. Как-то 6 метров этой ленты многовато будет, чтобы этот контакт замотать?


Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Кувалдой забивать модульно-штыревую систему не сможете, только попортите штыри.
Но ведь забивают??? И в отделе продаж заверили, что можно либо перфоратором, либо кувалдой...
Перфоратор нужен специальный? У меня есть с ударной функцией, стандартный. Годится такой?
Метр можно выкопать лопатой, полметра в грунте высверлить сверлом, остальное все равно придется забивать...