Какая мощность выделена на дом? Ввод однофазный или трёхфазный? Какой автомат установлен на вводе?

У Вас суммарная мощность плиты и духовки составляет 11,5 кВт. Соответственно, ток при однофазном вводе будет равен 52 Амперам: 36 Ампер - варочная панель и 16 Ампер - духовка.

Чтобы сделать всё правильно, необходимо от ВРУ до группового щитка кухни тянуть кабель 3 х 10. В ВРУ устанавливать автомат на 50 Ампер. В групповом щитке кухни надо ставить автомат на 40 Ампер для варочной панели и 16 Ампер на духовку. Кабели 3 х 6 и 3 х 2,5 соответственно.

Если Вы не будете использовать оборудование в полном объёме, то ставьте на варочную панель автомат на 32 Ампера (кабель 3 х 6) и на духовку автомат на 16 Ампер (кабель 3 х 2,5). В ВРУ, видимо, стоит автомат на 32 Ампера. При использовании, например, духовки на 100% (16 Ампер), а варочной панели на 50% (18 Ампер) автомат будет отключать и плиту и духовку.

Селективность при таком варианте тоже не соблюдается. Если возникнет короткое замыкание в линии варочной панели, то сработают, скорее всего, оба автомата на 32 Ампера. Обесточены будут линии плиты и духовки.

Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
В инете прочел, что народ подключал через кросс-модуль
Никогда так не делайте. При таком варианте подключения линия духовки защищена не будет. Автомат на 32 Ампера отключит линию при токе перегрузки 1,45 х 32 = 46,4 Ампера. Кабель сечением 2,5 мм2 способен пропустить максимальный ток в 27 Ампер (в идеальном случае и без введения поправочных коэффициентов). Думаю, несложно догадаться, что при перегрузке в линии духовки этот автомат не сработает никогда или сработает, когда кабельная линия будет полностью разрушена. Неправильный выбор аппаратов защиты и неправильный монтаж - прямой путь к пожару.