Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Где нужно делить PEN, в шкафу на фасаде или в ВРУ в щитовой
Очередной МКД?
На фасаде что повесить хотят и зачем? ЭСО хочет воткнуть счётчик на фасад? Дайте им почитать вот это:

7.1.62. Расчетные счетчики для общедомовой нагрузки жилых зданий (освещение лестничных клеток, контор домоуправлений, дворовое освещение и т.п.) рекомендуется устанавливать в шкафах ВРУ или на панелях ГРЩ.

7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.

7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

Разделение PEN должно быть выполнено в ВРУ.

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
И в каком случае нужны концевые муфты на кабели
Необходимость установки концевых муфт определяется проектом. Надо проанализировать условия прокладки кабеля и условия эксплуатации. В сухих помещениях можно обойтись кабельными наконечниками и термоусаживаемой трубкой. В ПУЭ есть указания:

2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.

В этом пункте нет указаний на обязательность установки концевых муфт, но, если они устанавливаются, то должны соответствовать требованиям.

Для кабелей на напряжение до 1 кВ выпускают универсальные муфты без разделения по типу установки (внутренняя/наружная).