ПУЭ, 7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений

Наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре названо короткое замыкание в высоковольтном (!!!) транзитном (!!!) кабеле, который был проложен в междуэтажном пространстве (!!!) на уровне 3 и 4-го этажей (!!!).

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Следователи обнаружили высоковольтные провода в батутном зале кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", говорится в видеоролике, опубликованном СК России.

"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены сквозь зал", — доложили председателю СК Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания.



В полостях перекрытий (или это подвесные потолки, фальшпол), неизвестно как сделанных, кто-то проложил высоковольтный кабель (или несколько), сэкономив средства на кабель и безопасную трассу.

В качестве иллюстрации - печальное обсуждение транзитной прокладки кабелей. Кому любопытно, то можно почитать вот здесь. Унылое чтиво. Речь не о высоковольтных кабелях и не о торговых центрах, но мнения вроде бы специалистов о применении нормативных документов, удручают. Пожарные, конечно, в большинстве своём не знают электротехнических требований (как, кстати, и многие электрики не знают ППБ).

Персонаж, который называет себя электриком, без смущения заявляет:
___________________________________
"--ПУЭ - нормативный документ, действующий на ранее построенные здания и сооружения

не хотелось бы обсуждать очередной раз, опущу

про историю статуса ПУЭ- любимая тема Georg, лирическое отступление)

а так был вопрос
"И есть ПУЭ и СП.
......
По одному нельзя вообще, а по другому можно, но осторожно.
И как быть?"

был мой ответ-"быть так- выкинуть ПУЭ из рассмотрения"
_______________________________

Таких деятелей много. Это национальное бедствие.
______________________________

Не помню уже сколько раз приводил на форуме статистику МЧС по пожарам. На январь-сентябрь 2017 года она такова:

Количество пожаров, единиц 94911
Погибло при пожарах, человек 5226
Травмировано при пожарах, человек 6742

5226+6742 = 11968 человек. Мотострелковая дивизия!!!

Причины пожаров:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов 29113

94911/29113 = 3,26. Каждый третий пожар за неполный год - нарушение требований ПУЭ. И это устойчивая величина на протяжении всех лет, когда в МЧС стали публиковать эти данные.
______________________________

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Статья 32. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности

1. Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
...
2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:

а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;
...
б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;

...
3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:

а) Ф3.1 - здания организаций торговли;

Отдельным помещениям, в силу их специфики (дети, например), может быть присвоен индивидуальный класс пожарной опасности или сформулированы более жёсткие требования в рамках существующей классификации. Батутный центр - недавнее изобретение индустрии развлечения. Будем считать, что класс помещения такой же как и для танцевальных залов, хотя это и неправильно.

Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях
...
17. В танцевальных залах не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

При этом, в зальных помещениях класс должен быть КМ0 (таблица 29) для стен и потолков и КМ2 для полов.

18. В торговых залах зданий подкласса Ф3.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3.
...

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: горючесть - НГ (негорючие). Категории В, Д, Т, РП не нормируются в силу отсутствия таких свойств у негорючих материалов.

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: горючесть - Г1 (слабогорючие), воспламеняемость -В1 (трудновоспламеняемые), дымообразование - Д1 (малодымные), токсичность - Т1 (малоопасные), распространение пламени для покрытия полов - РП1 (нераспространяющие)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: горючесть - Г1 (слабогорючие), воспламеняемость -В1 (трудновоспламеняемые), дымообразование - Д3+ (с высокой дымообразующей способностью, "+" означает, что дымообразование у материалу можно присвоить класс КМ2), токсичность - Т2 (умеренно опасные), распространение пламени для покрытия полов - РП1 (нераспространяющие)

Класс пожарной опасности стрительных материалов КМ3 (помещения торговли): горючесть - Г2 (умеренно горючие), воспламеняемость - В1 (трудновоспламеняемые), дымообразование - Д3+ (с высокой дымообразующей способностью, "+" означает, что дымообразование у материалу можно присвоить класс КМ2), токсичность - Т2 (умеренно опасные), распространение пламени для покрытия полов - РП1 (нераспространяющие)

Разница для КМ2 и КМ3 только в классе горючести - Г1 и Г2.

Категория В1 - воспламеняемость, имеет конкретное значение - критическая поверхностная плотность теплового потока более 35 киловатт (35000 Джоулей в секунду) на квадратный метр. Температура электрической дуги составляет 3500 градусов (а иногда и выше). Энергия дуги - величина, полученная как сумма произведений приращения времени и мгновенных значений напряжения и тока во время электродугового разряда, выраженная в джоулях (Дж) или киловатт-секундах (кВт·с). Какой она была сказать смогут только после экспертизы, а, значит, рассчитать действующий тепловой поток. Думаю, никаких шансов избежать пожара не было.