17.04.2108

МЧС подтвердило причину пожара в «Зимней вишне»

Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев подтвердил опубликованные накануне в “Ъ” результаты экспертизы о причинах пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. «Да, действительно дело в светильнике. В том месте подкапывало с крыши из-за тающего снега. Где-то на этой лампе прошло замыкание, оплавился рассеиватель и огненные капли пластика упали на поролон. Причина была именно там»,— сказал он.

Как ранее сообщал “Ъ”, специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе экспертизы установили причину пожара в «Зимней вишне». По данным источника “Ъ”, к трагедии привело замыкание, вызванное протечкой в крыше . [/Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки и последующему пожару, на этот раз не сработали.
______________

"На этот раз"?