Сложилось так, что от ВРУ проведен кабель 3x6 до РЩ, в котором идет разделение по потребителям - варочная поверхность и духовка. Подающий кабель к данному РЩ идет по потолку. Сам РЩ на 4 позиции IP40 (чтобы понимали на тему габаритов) установлен над дверным проемом так, что до верха проема 10 сантиметров и до потолка где-то пять (потолок низкий и деревянный, как собсно и стена, на которую установлен РЩ). Почему установлен именно там? Конструкционно я не смог найти место максимально близкое к потребителям. Вариант разделить сразу на указанные потребители в ВРУ я не могу по разным причинам (нет свободных позиций в ВРУ и пр серьезные отговорки ...). Мой косяк, как я понимаю, именно в расположении РЩ. Отсюда вопрос - ткните меня в ПУЭ. Я где-то видел нормативы по отступам от РЩ, но хоть тресни не могу найти. Т.к. я не смогу перенести РЩ в другое место, я собираюсь изолировать гипсокартоном или негорючей панелью потолок над РЩ с "запасом". А в ПУЭ все же просьба ткнуть )