НЕЛЬЗЯ!!!
ПУЭ 7.1.28. - ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных
только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны
устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при
условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений
перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых
помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со
степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов
и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.