Заземлить металлорукав достаточно в одной точке.
"Нормы устройства сетей заземления"
7.7. Использование металлических оболочек трубчатых проводов, несущих тросов при тросовой электропроводке, металлических оболочек изоляционных трубок, металлорукавов, а также брони и свинцовых оболочек проводов и кабелей, в качестве защитных проводников (РЕ- и PEN- проводников) запрещается.
В помещениях и в наружных установках, в которых требуется применение заземления или зануления, эти элементы должны быть заземлены или занулены и иметь надежные соединения на всем протяжении. Металлические соединительные муфты и коробки должны быть присоединены к броне и к металлическим оболочкам пайкой.
Металлорукав - лукавое изделие. В этом случае вы можете ориентироваться на требования для неметаллических труб и ПВХ гофры. Металлорукав от гофры мало чем отличается.
Смотрите СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
3.51. Крепление прокладываемых открыто неметаллических труб должно допускать их свободное перемещение (подвижное крепление) при линейном расширении или сжатии от изменения температуры окружающей среды. Расстояния между точками установки подвижных креплений должны соответствовать указанным в табл.2.
или его актуализированную редакцию СП 76.13330.2012
6.3.7.2 Крепление прокладываемых открыто неметаллических труб должно допускать их свободное перемещение (подвижное крепление) при линейном расширении или сжатии от изменения температуры окружающей среды.
Жесткое крепление, как правило, должно устанавливаться перед вводом труб в аппараты, монтажные изделия, ответвительные и протяжные коробки, при проходе труб через стены и перекрытия, при вертикальной прокладке труб во избежание их смещения по вертикали, а также в средних точках между двумя соседними компенсаторами. Жесткое крепление труб следует выполнять металлическими скобами с прокладкой из изоляционного материала, например, картона или прессшпана, выступающей за пределы скобы на 3-5 мм.
Значения расстояний между точками крепления при горизонтальной и вертикальной прокладке труб представлены в таблице 3.
В таблицах указаны максимальные расстояния между точками крепления. При необходимости шаг установки крепёжных элементов можно уменьшить. Соответственно, минимальная длина незакрепленного участка металлорукава не может быть больше, чем максимальное или установленное соответствующим решением расстояние между точками крепления.