Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
Все жизненно важные, приоритетные нагрузки посадить на фазу А (к примеру)
Будет 100% перекос.
Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
Эту же фазу А сделать стабилизированной (т. е. запитать через стабилизатор необходимой мощности).
Надо ставить 3 фазный стабилизатор и не городить огород, так как потом придётся докупать новые однофазные и получиться куча ненужных соплей.
Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
В аварийном случае питание от 1-ф генератора подавать на эту же фазу А.
Вроде бы все логично и хорошо получается.
Это губительная схема.
Надо распределить равномерно по фазам нагрузку, а потом решать проблему с генератором. Купить 3 фазный и забыть о всех проблемах. Если временно установить однофазный генератор, то в схему установить реле приоритета, которое впоследствии легко удалить из схемы, без больших затрат.
Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
Самое простое и логичное сделать отдельный щит для потребителей 1 категории и АВР.
Это дорогой вариант, дешевле будет купить и сразу использовать 3 фазный генератор.