Цитата Сообщение от Kentzo Посмотреть сообщение
По итогу реконструкции, есть ли какой-то надзорный орган которому необходимо сдать результат
Нет надзорного органа, которому сдаётся объект. Раньше был, но теперь повсюду демократия.

Можно обратиться в организацию, которая проводит независимую экспертизу проектной документации и выполненных работ, но это дело дорогостоящее по нынешним временам. Да и не везде можно такую организацию найти.

Приёмку выполненных работ осуществляет комиссия, которая будет состоять из представителей заказчика (УК, например) и уполномоченных общим собранием собственников жилых помещений (кто-то проживающий или проживающие в доме).

Если работы планируются этапами, то приёмка необходима для каждого завершённого этапа. В обязательном порядке нужна приёмка выполненных скрытых работ с оформлением соответствующих актов.

Система TN-C запрещена для применения в жилых домах, проектировщик обязан это знать. Никакой другой системы, кроме TN-C-S в проекте быть не может. Все электрические схемы должны соответствовать выбранной системе распределения электроэнергии. В первую очередь это касается принципиальной схемы вводно-распределительного щита, схемы стояков и этажных щитов.

Бригада электромонтажников, которая будет выполнять все работы не имеет права отступать от проектных решений ни на шаг. Если в проекте указана TN-C-S (а она будет указана), то она и будет реализована. Более того, в случае полной реконструкции (замены) ВРУ потребуется полное отключение дома от питающих фидеров (их, скорее всего, два). Отключение невозможно без оформления соответствующей заявки в местную сетевую организацию, поскольку отключение будет производится в подстанции. После монтажа нового ВРУ представители ЭСО в обязательном порядке должны будут осмотреть ВРУ. Специалисты ЭСО вам подтвердят, что между шинами N и PE установлена перемычка, что соответствует требованиям по организации TN-C-S. Если проектом будет предусмотрен монтаж заземляющего устройства для повторного заземления PEN проводника питающих фидеров, то по окончании работ это должно быть подтверждено паспортом на заземляющее устройство и исполнительной схемой. Стояки должны быть выполнены пятипроводными или, если квартир мало и нагрузка невелика - трёхпроводными. В этажных щитах должны быть установлены две шины для каждой квартиры: одна из них N, вторая - PE (защитное заземление). Если вы этого не увидите, то это повод, чтобы задать соответствующий вопрос монтажной организации и проектировщику. Думаю, до этого дело не дойдёт. Так что подтверждений у вас будет достаточно.

Цитата Сообщение от Kentzo Посмотреть сообщение
Можете дать примерный разбег стоимости составления проекта и работ?
Не могу. Регионы разные и уровень цен разный. Методики расчёта стоимости проектирования у всех тоже разные. Размер платежей на кап. ремонт разный. Для того, чтобы посчитать стоимость работ необходимо знать перечень и объём работ. Для того, чтобы посчитать стоимость материалов необходимо знать состав и количество материалов. Всё это можно взять только из проекта, где будут заложены конкретные решения и выбраны соответствующие этим решениям материалы.

Из последнего с чем пришлось сталкиваться (Москва): проектная документация на 9-ти этажный 8-ми подъездный дом (283 квартиры) стоила 55 тыс. р. Общая сумма по смете на материалы и работы - 6,3 млн. р. Люди оплачивали работы с индивидуального расчётного счёта на кап. ремонт, дом кооперативный. Работы вела электромонтажная организация, которую выбирали самостоятельно.

Соседний, точно такой же дом заплатил около 10,5 млн. р., сколько стоил проект неизвестно. Работы вёл подрядчик от регионального оператора.

Реконструированная система электроснабжения первого дома гораздо качественнее, чем у второго. Технические решения для первого дома значительно лучше, чем для второго. В первом доме на материалах старались экономить разумно, во втором доме, судя по всему, экономили на всём. Первый дом заплатил денег меньше, чем второй.

Вывод простой: нельзя ориентироваться на какие либо примерны или похожие данные по расценкам. Это же касается и проектных решений.