Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
подскажите ещё по выключателям...
Если мокрыми руками включать/выключать - достаточно IP44 или ставить IP55?
Необходимо вынести все выключатели из помещения моечной/парной. Установите их в коридоре или предбаннике.
Вот ссылка на требования

ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.


СП 31-110-2003, п.10.15. Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.