Плохо собрали. Сделайте запрос на завод и поинтересуйтесь какими нормативными документами они руководствовались при монтаже щита. Можно ведь и обратно его вернуть.
Если в маркировке указано ВР32У, то это, скорее всего, разъединитель производства EKF. У этих аппаратов ручки могут устанавливаться и справа и слева. Нужен паспорт изделия, в нём указано точное наименование разъединителя. Если маркировка вот такая: ВР32У-31А31250, то это разъединитель на номинальный ток 100 Ампер (такой ток или выше?) со съёмной ручкой, которую можно переставить. Если в маркировке есть буква "В", то ручка не снимается.
По номинальному току маркировка такая:
31А31250 - 100А
35А31250 - 250А
Переставить ручку тоже не очень хорошее решение. Слишком близко она будет от предохранителей.