Я допустил ошибку. У вас учёт организован на стороне ВН, а трансформатор тока я почему-то посчитал для стороны НН. Так что, ТТ 75/5 не только не маловероятен, а наоборот именно такие и стоят, скорее всего.
К ВЛ 10 кВ подключено две КТП суммарной мощностью 1030 кВА. Максимальный ток в линии 59,53 Ампера, таким образом, трансформатор тока 75/5 более чем уместен (например, какой-нибудь из типоряда ТОЛ- СЭЩ-10). Соответственно, Ктт х Ктн = 1500 правильное значение.
Извините, думал об одном, написал совсем другое.