Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Обратите внимание - в одном месте говорится о замерах на опоре 41, а в другом - о том, что произвести замеры на опоре нет возможности
В письме от 28.05.2021 замеры делали на стороне низкого напряжения токоизмерительными клещами CMP-1. Предел измерения напряжения у этого прибора 600 Вольт. Что-то где-тто замерили, потом умножили на коэффициент трансформации и нашли искомую величину напряжения на стороне напряжения 10 кВ.

В акте замера уровня напряжения все измерения производились прибором КВЦ-120. Это спектральный цифровой киловольтметр, который применяют для измерения уровня напряжения в линиях с напряжением выше 1000 Вольт.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
То ли энергетики заврались, то ли запутались
Вариантов много: КМЦ-120 потерялся, украли, сломали. Поэтому в одном случае можно произвести замеры на ВЛ 10 кВ, в другом случае невозможно это сделать. Есть ещё один вариант - замеры делают просто так, чтобы вы получили отписку. Бумажку присылают, чтобы вы от них отстали и с расчётом на то, что никто ничего не заметит или не разберётся в их писанине.

Кроме того, вместе с письмами было бы неплохо получить копии протоколов измерения. Не факт, что они вообще кем-то составлялись. В протоколе обязательно указывают время, место проведения замеров, температуру окружающей среды, номер прибора и ФИО СПЕЦИАЛИСТА, который производил замеры. Само собой, в протоколе фиксируются и результаты измерений.

Вывод простой: померяли, написали и отвалите.