Периодичность работ в электроустановке устанавливается системой ППР. В УК должен быть составлен график планово-предупредительных ремонтов. Составляется он два раза в год. График содержит перечень всех работ на каждый месяц года. Смета составляется на месяц в соответствии с теми работами, которые запланированы.
СТО МИ 71.12.19 Порядок проведения ППР электрооборудования МКД
1.1. Настоящая методологическая инструкция (далее – Инструкция) разработана для установления единого порядка выполнения действий в рамках проведения текущих планово-предупредительных ремонтов (далее – ППР) электрооборудования многоквартирного дома.
1.2. Инструкция разработана в рамках СТО СМК 71.12.19 Организация технической эксплуатации инженерных систем жилых зданий.
1.3. Требования Инструкции обязательны для исполнения сотрудниками Производственной организации (далее – ПО), выполняющих работы по технической эксплуатации инженерных систем зданий на договорной основе.
1.4 Ответственность за контроль по выполнению требований настоящей инструкции несет Управляющий ПО.
...
2.2. Периодичность проведения текущих планово-предупредительных ремонтов:
- электрооборудование жилых секций зданий – не менее 2 (двух) раз в год;
- электрооборудование технических помещений и электрощитовых – не менее 1 (одного) раза год).
...
3.1. Техническое обслуживание электрооборудования секций жилых домов:
- Осмотр, ремонт, замена (при необходимости) электрооборудования и осветительных приборов секций жилых домов.
- Осмотр и очистка корпуса этажного щита от пыли и грязи, устранение дефектов прилегания дверок и запирающих устройств.
- Проверка, протяжка и зачистка контактных соединений, проверка и восстановление механических соединений кабельной разделки в этажном щите, проверка и восстановление механической защиты проводов и кабеля по трассам внутридомовых помещений.
____________________
ГОСТ Р 56536-2015
В техническом задании на проведение осмотра может быть предусмотрено выполнение части сопутствующих работ, приведенных в разделе 6, которые могут быть выполнены в ходе выполнения осмотра, таких как:
...
- подтяжка и смазка при необходимости контактных соединений и др.
Иными словами, если в результате визуального осмотра щита выявлено, что контактное соединение ослаблено, то его протяжка выполняется сразу.
3. ...Работоспособное техническое состояние системы электроснабжения обеспечивают путем выполнения работ, сформированных в перечне работ текущего содержания - как правило, это работы, связанные с проведением визуальных осмотров, обслуживанием системы электроснабжения, проведения различных измерений, проверки и затяжки при необходимости контактных соединений.
6.1.1 Содержание распределительных щитов и ВРУ
...
Примечания
...
Распределительные щиты должны иметь опрятный внешний вид. Работник, проводящий работы по содержанию распределительного щита, должен удалить пыль, посторонние предметы, подтянуть и смазать при необходимости контактные соединения, проверить надежность и работоспособность запирающих устройств. При необходимости ремонтируют или заменяют деформированные части щитов, обеспечивая их плотное закрывание, в том числе на ключ, ограничивая свободный доступ посторонних лиц.
...
Содержание контактных соединений, электрооборудования, расположенного в распределительном щите, осуществляют в соответствии с 6.1.4.
6.1.4 Содержание контактных соединений
Содержание, а также устройство новых контактных соединений (зажимов, переходных зажимов и др.) для всех видов выводов (плоских, штыревых, гнездовых) должны осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением ГОСТ Р 51617-2014 путем проверки правильности выбранных соединений и надежности соединения (контактного давления, затяжки, фиксации).
В период эксплуатации проверяют надежность фиксации неразборных контактных соединений.
При проведении регламентных работ проверяют надежность контактных соединений, в том числе измеряя температуру таких соединений, которая не должна превышать значений, указанных в таблице 8 ГОСТ 10434-82.
При оценке надежности контактных соединений (контактного давления) согласно ГОСТ 10434, в том числе при превышении температурных значений, должны быть определены и устранены причины повышения температуры. Рабочие поверхности контактных соединений должны быть проверены, смазаны при необходимости и подготовлены в соответствии с приложением 3 ГОСТ 10434, проведена затяжка винтов (болтов) в соответствии с приложением 4 таблицы 9 ГОСТ Р 51617-2014.
_________________________
Таким образом, протяжка всех контактных соединений осуществляется либо два раза в год, либо сразу при выявлении ослабления контакта в процессе визуального осмотра.