Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
можно ли щит размещать внутри котельной, или нужно выносить его наружу, в коридор. В ПУЭ не нашел ответа.
В ПУЭ, п. 7.3.48., говориться, что в помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной. Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

Щиты устанавливать можно, но только во взрывозащищённом виде. Светильники так же должны быть взрывозащищённые. Почитайте ПУЭ, 6 издание, глава 7.3 Электроустановки во взрывоопасных зонах.