Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Опасаемся, что собранных денег не хватит
Не исключено, поэтому, в первую очередь, сделайте те измерения, которые позволят вам понять причину падения напряжения. Это уже немало.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Я же высказал заинтересованность хотя бы убедиться, что сечение соответствует нагрузке.
Если не ошибаюсь, сечение проводов в вашей линии 10 кВ 35 кв.мм или больше. Токи нагрузки гарантировано ниже, чем допустимый длительный ток для проводников такого сечения. Если прикинуть, то при симметричной нагрузке и установленной мощности в 1300 кВА (два трансформатора по 650 кВА) ток будет не выше 85 Ампер. Это максимальное значение токов при максимальной нагрузке. Если ВЛ 10 кВ выполнена проводом СИП-3, то для сечения 35 кв. мм допустимый длительный ток составляет 160 Ампер.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Пока нам это не по карману.
Можно составить план работ, который будет содержать все необходимые мероприятия. Этот план разбейте на этапы. Под эти этапы и пла нируйте сбор средств.