Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Говорят для прочности
Ну, швеллер можно приварить или два. Прочность имеет количественные характеристики. В НТД есть указания, что заземляющее устройство должно обладать конкретными прочностными характеристиками? Нет, поскольку в этом нет необходимости.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
кто говорит что бы контур был
А те, кто это говорит могут охарактеризовать этот самый контур? Свойства контура? Контур - это жаргон. Речь должна идти о заземляющем устройстве, геометрическая форма которого, в первую очередь, определяется типом заземляемого объекта и наличием свободного места на площадке. Иными словами, на основании предварительных расчётов определяется потребное количество вертикальных электродов, определяется расстояние между ними, выбирается форма ЗУ. Определив размеры будущего ЗУ надо смотреть, где оно будет размещено. Если "не влезает", то рассчитываете другую его форму. Форма ЗУ может быть с замкнутым периметром, линейная, в форме сетки (электродное поле), в форме отходящих от общей точки лучей и т.д. и т.п. Во всех случаях ключевое значение - сопротивление растеканию тока заземляющего устройства.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Видать народные выдумки...
Они самые.