Администрации эта линия не нужна. Она должна зарегистрировать линию как бесхозяйный объект недвижимости. Поскольку этот объект является воздушной линией, то обслуживанием ВЛ будет заниматься сетевая организация. Поскольку никто не заявит о праве собственности на эту ВЛ они должна быть принята на баланс сетевой организации.
Важно проследить, чтобы эту линию отключили от сети ДНТ.
Можете затребовать копию.
Надо проверять состояние контактных соединений.
Нелегалы, конечно, могут быть. Если такую проверку запланировали, то пусть проверяют.
Если тепловизионное обследование показало значительный нагрев контактных соединений (какой, кстати, это важно), то это одна из причин потерь. Нагрев может быть по двум причинам: ослабленные соединения и, соответственно, высокое переходное сопротивление или перегрузки по току.
По договору.
1. В раздел 4 я бы внёс пункт о том, что технический отчёт должен быть передан заказчику в количестве ... экземпляров. На всякий случай копий должно быть больше, чем одна. Из текста договора нельзя понять, что такое приёмка услуг и в како виде она осуществляется. Тепловизор вам не подарят, не надейтесь.![]()
Ещё вариант: подправить п. 2.1.1, в нём указано, что результат должен быть передан заказчику. В договоре не указано, что результатом произведённых работ (оказанных услуг) является технический отчёт.
2. Приложение №2. Что значит примерное содержание технического отчёта? Так вам могут на тетрадном листе всё написать и оспорить будет трудно, потому что содержание примерное. Технический отчёт должен содержать строго оговорённые пояснительные записки, протоколы, схемы.