Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Может быть просто устанавливать на всё ВРУ один стабилизатор, если ввод один
Уровней рабочего напряжения два.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
и два стабилизатора если два ввода рабочих
Уровней рабочего напряжения два.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Просто подбирать под всю расчетную нагрузку один стабилизатор?
Один стабилизатор не может поддерживать два уровня напряжения.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
В каждый новый проект уже закладывать стабилизатор помощнее 1 шт на одно ВРУ?
Зачем зря деньги тратить? Характеристики стабилизатора должны быть согласованы с характеристиками оборудования. Мощность - тоже характеристика и закладывать большой запас не имеет смысла, потому что помимо технических решений есть ещё и экономическая целесообразность.

Допустим, в жилом доме нет оборудования, которое критически важно для безопасности и жизнеобеспечения, но есть задача обеспечить стабильную работу лифтов. Для этого надо смотреть характеристики лифтового агрегата, потому что по этим же характеристикам подобран соответствующий частотный преобразователь. Штатная работа частотника тоже зависит от уровня напряжения. Всё будет хорошо, если лифт в доме один. А если их, например, восемь? Тогда возникает проблема следующего характера: либо установить один стабилизатор на 8 лифтов (5 кВА х 8 = 40 кВА) или восемь стабилизаторов по 5-6 кВА. Есть ли место для установки восьми стабилизаторов? А сколько места займёт один стабилизатор на 40 кВА? А место в щите для установки шин (или отдельной секции) для группы лифтов есть? Как организовать защиту стабилизаторов и цепей управления? Сколько стоит один стабилизатор на 40 кВА и сколько стоят 8 стабилизаторов на 6 кВА? И т.д. и т.п.

Каждый тип оборудования имеет свои допуски на отклонение от величины номинального напряжения. В этих пределах производитель гарантирует работоспособность своего изделия. Вот по этим параметрам и надо разделять оборудование на группы: по уровню напряжения и по допускам отклонения от номинала. Если такое разделение сделано, то можно увидеть, что, возможно, потребуется больше чем один или два стабилизатора.

Исходить надо из конкретики. В каждом доме устанавливается конкретное оборудование, конкретного производителя и в конкретных целях. Если среди этого оборудования нет ничего, что критически важно для жизнеобеспечения (отключение или авария оборудования приведёт с тяжёлым последствиям), то морочить себе голову установкой стабилизаторов или другого оборудования с аналогичными целями вовсе не обязательно. Напомню, что установка такого оборудования допускается или рекомендуется в определённых случаях, согласно дополнению к СП 256. Обязанность устанавливать такое оборудование везде ни на кого не возлагается.

На этапе проектирования никто никому не может запретить рассчитать падение напряжения на шинах при пуске того или иного агрегата (или группы агрегатов). После расчёта будет понятно в каких пределах будет изменяться напряжение в тех или иных ситуациях. За стабильный уровень напряжения в сети несёт ответственность ЭСО. Иными словами, необходимо понимать причины и величину падения напряжения в тех или иных случаях. Так что придумать типовое решение для всех возможных случаев вряд ли получится, если объекты не однотипны.