Пока сделал запрос в Ростехнадзор, имела ли лаборатория действующее свидетельство на момент проверки. В реестре на сайте Ростехнадзора я ничего не нашел.
Скажите, а как эти измерения производятся? Явно ведь при обесточенных цепях? С гарантирующим поставщиком это не согласовывается? По крайней мере, должно было быть объявление от УК - что будут обесточены определенные цепи на период измерений. Таких объявлений не было.
Поискал в ГОСТ31996. Номинальная толщина изоляции для жил с сечением 1,5 и 2,5, должна быть 0,6мм. У меня кусочек провода от застройщика валяется. Измерил штангенциркулем. Диаметр жилы 1 мм, диаметр жилы в изоляции 1,7мм. То есть, толщина изоляции: (1,7-1,0)/2 = 0,35мм. Может, есть более совершенная методика. Но на пальцах получается, что толщина изоляции почти в два раза меньше нормы. Соответственно, сопротивление изоляции однозначно тоже должно быть меньше нормы.
Пришел ответ из Жилнадзора по вопросу невыполнения УК заявки на замену электропроводки. Как и ожидалось, они никаких нарушений не нашли. Жилнадзор предлагает решать данные вопросы на общем собрании. Это утопия. Последнее собрание даже УК собрать не смогла. При этом в доме у нас расположен частный детский сад, детские студии, хостел... Интересная логика. Не собрали жители общее собрание - пусть дети гибнут в пожаре???