Если стояк не проходит через лестничные клетки, то конечно можно так проложить.
Можно, но желательно установить проходные гильзы из асбестоцемента или ПВХ.
Вы можете затянуть такое количество кабеля, чтобы общий их объём не занимал более 35% объёма трубы. ПУЭ, п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету;
для коробов с открываемыми крышками 40 %.