Заземляющие устройства испытываются в следующем объеме:
1. Проверка состояния элементов заземляющего устройства. Для элементов, находящихся в земле, производится выборочно со вскрытием грунта. Для остальных
элементов — в пределах доступности осмотра.
2. Проверка наличия цепи между за-землителями и заземляемыми элементами (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов).
3. Проверка состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 000 В. Предохранители должны быть исправны и соответствовать номинальному напряжению установки.
4. Проверка полного сопротивления петли фаза — нуль в установках напряжением до 1 000 В с глухим заземлением нейтрали. Величина сопротивления должна быть такова, чтобы при замыкании между фазами и заземляющими проводниками возникал ток короткого замыкания, превышающий:
а) не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя или номинальный ток расиепи-теля автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику;
б) в 1,1 /(р раза уставку тока мгновенного срабатывания автоматического выключателя с отсечкой (электромагнитным рас-цепителем), где /Ср — коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным).
При отсутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока короткого замыкания относительно величины уставки должна быть не менее 1,4, для прочих автоматов —1,25.
Проверка по п. 4 производится для наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников, не менее 10% их общего количества.