Доброго времени суток ! Есть несколько вопросов:
Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
4. На вводе в электроустановку дома и бани требуется выполнить повторного заземления PEN-проводника до вводного аппарата защиты.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
На вводе в баню требуется или, всё-таки, рекомендуется ? Честно говоря, не знаю точно, как у автора темы, но если, например, в доме ВРУ, там произведено разделение и подключён контур заземления. Далее в 10-ти метрах находится баня. В бане свой щит - обязательно необходимо заземлять шину PE ?
Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
5. Автоматический выключатель для электроснабжения бани, установленный в доме, не имеет селективности по отношения к вводному автоматическую аппарату защиты бани.
А почему ? Ведь в доме стоит С, а в бане В автомат. Разве он не отключится раньше ? И как тогда в данном случае соблюсти селективность ? Уменьшить ампераж ?
Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
8. Нет дополнительного уравнивания потенциалов
Система уравн. потенциалов - это ГЗШ( ну или просто ЗШ в щите ), к которым подключены открытые токопроводящие конструкции, в т.ч. и нулевые защитные контакты от розеток, эл. приборов и так далее ? Или это не то, что я описал ?
Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Я в этой теме писал, что требуется установить повторное заземление у опоры
Повторное заземление у опоры должен делать кто - собственник дома, запитанного от опоры, или энергоснабжающая компания ?