Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
В бане свой щит - обязательно необходимо заземлять шину PE ?
Рекомендуется по ходу распределения электроэнергии выполнять повторное заземление, но не обязательно, так как на вводе уже оно установлено.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
А почему ? Ведь в доме стоит С, а в бане В автомат. Разве он не отключится раньше ? И как тогда в данном случае соблюсти селективность ? Уменьшить ампераж ?
Я бы уменьшил номинал автомата.
Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Система уравн. потенциалов - это ГЗШ( ну или просто ЗШ в щите ), к которым подключены открытые токопроводящие конструкции, в т.ч. и нулевые защитные контакты от розеток, эл. приборов и так далее ? Или это не то, что я описал
Вы всё правильно думаете. Необходимо присоединить все РЕ-проводники к шине РЕ, а так же присоединить все открытые токопроводящие конструкции.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Повторное заземление у опоры должен делать кто - собственник дома, запитанного от опоры, или энергоснабжающая компания ?
Энергоснабжающая компания, так как это их собственность и в их границе балансовой принадлежности.

Кирилл, а это Ваша жена открыла тему и задавала вопросы?