Коробка остаётся коробкой. Чердак является пожароопасным помещением и электроустановочные изделия необходимо монтировать со степенью защиты в соответствии с ПУЭ, п. 7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.
Таблица 7.4.2. Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и сборок зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны
Коробки сборок зажимов силовых и вторичных цепей
П-I - IР44
П-II - IР44
П-IIа - IР44
П-III - IР44





Ответить с цитированием