Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Вот нашел в интернете сборку щита,где видно что ноль после Узо подключаеться на нулевую шинку, куда потом подключат Н линий
Не следует повторять ошибки других, тем более по фотографиям в интернете.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
И почему эта схема работать не будет.
А каким образом УЗО будет работать, если в УЗО подключить вход и выход N с одной шины? При нормальной работе системы электроснабжения и отсутствии утечки, рабочий ток, протекая через включенные встречно первичные обмотки трансформатора (которые соединены с прямым и обратным проводниками, ведущими к нагрузке), наводит встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен нулю и пороговый элемент не срабатывает. При возникновении внештатной ситуации – появлении утечки тока или при прикосновении человека к токоведущим частям во время утечки тока (по сути, возникновение той же утечки через тело человека) баланс токов в первичных обмотках трансформатора будет нарушен, что вызовет появление тока во вторичной обмотке. В свою очередь, наведенный во вторичной обмотке ток приведет к срабатыванию порогового элемента и приведению в действие исполнительного механизма. Этот механизм вызывает обесточивание контролируемой цепи. В Вашей схеме УЗО не определит утечку, так как N на вход и выход подключен с одной шины.