Тема: Какое выбрать сечение провода?

Древовидный режим

  1. #4
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    потребляемая мощность в месяц 2300 кВт
    Вернее наверное будет сказать потребляемая электроэнергия в месяц ..... кВт/ч.
    Если в месяц 2300 кВт/ч, то:
    2300/20 рабочих дней = 115 кВт/день,
    115/6 часов занятий в день = 19,2 кВт/час. или подключаемая мощность 19,2 кВт.
    С учетом нессиметрии нагрузки берем для расчета мощность 30 кВт, и производим расчет нужного провода
    Получается сечение для нагрузки 16 мм.кв. сечение для данной длинны (при потерях не более 5%) 25мм.кв.
    Вобщем приблизительно так наверное я посчитал бы.