Виктор, все правильно, но там кроме этого целый букет нарушений.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
На фасаде дома у меня вводной щит
Почему на фасаде, а не в доме? ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Щиток заземлен от контура заземления
Конструкция щита должна быть присоединена к шине PE при помощи РЕ-проводника. ПУЭ, п. 1.7.76. 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Правильно ли я поступаю когда фазу пускаю напрямую в счетчик
Это грубейшее нарушение требований ПУЭ, п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
а ноль приходит на болт на щитке на котором посажена еще катанка от контура, а уж с этого болта идет два провода, один получается рабочий ноль, он идет на счетчик, а второй защитный ноль (заземление) выполненный катанкой сечением 6 мм2 идет напрямую в щиток, находящийся в доме на шинку заземления.
В щите должно быть установлено две шины РЕ и N. ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
PEN-проводник должен быть подключен к шине. ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
посажена еще катанка от контура
Заземляющий проводник от контура заземления должен быть присоединен к шине РЕ. ПУЭ, п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.