Эти вопросы решаются на стадии проектирования и договоренностей будущим собственником. При проектировании выбирают способ и место управления наружным освещением. ПУЭ, п. п. 6.3.7. Питание наружного освещения должно производиться непосредственно от трансформаторных подстанций или от вводов осветительной сети в здания при условии соблюдения в последнем случае требования 6.3.12.
п. 6.3.12. Наружное освещение должно управляться независимо от внутреннего освещения.
Система управления наружным освещением должна обеспечивать его отключение в течение не более 3 мин из возможно ограниченного числа мест.