Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Vasiliy, Вы правильно считаете.
Интересно узнать о % заполнения короба, в котором уложено свыше 20 кабелей. Какой короб применили? Размеры его? Я частенько вижу, когда забивают короба под завязку, что противоречит требованиям ПУЭ, п. 2.1.61.
Везёт... А я ни разу не видел, что бы кто-нибудь соблюдал это правило Обычно взе забито, а если крышка не закрывается (и такое видел), то стяжками "закроют".

Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Следует считать, что кабеля 3х1,5, проложенный в коробе, необходимо считать как проложенный в трубе, то есть допустимый длительный ток для данного кабеля не более 15 А.
А как считаться с этим?
Цитата Сообщение от ПУЭ
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов.